Проблема с UPS Evolution 1150 RAC

Добавлено: 21 мар 2023, 00:10
nadvaq
Один за другим стали выходить из строя.
Пару раз ранее спокойно менял блок аккумуляторов, все было ок.
У последних двух UPS замена аккумуляторов не помогает.
Постоянно горит верхний красный диод.
Может кто подсказать, куда копать?

Re: Проблема с UPS Evolution 1150 RAC

Добавлено: 11 апр 2023, 00:35
prince
Заряд идет на АКБ? Пыли много внутри? Умирает видимо Eaton ваш, конденсаторы проверить сможете?

Проблема с UPS Evolution 1150 RAC

Добавлено: 09 сен 2024, 03:44
arsstep
При условии наличия нормального напряжения заряда и отсутствия вздувшихся конденсаторов , оставить заряжаться не менее 48 часов в выключенном состоянии, после чего включить и провести самотест.Ошибка должна пройти.