Банкомат бъет током
Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение rem123 »

rem123
-
- Специалист
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 29 июн 2013, 03:28
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение anton-4444 »


anton-4444
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение vdvvdv »
Есть ли нюанс в том, что, например, банкомат прикреплен к полу и, скажем, анкеры воткнулись в арматуру.
Может ли быть потенциал (и как его измерять) между батареей и корпусом банкомата? А между землей и батареей, сопротивление?
Какое сопротивление должно быть между землей и нулем?
Как узнать, что в электрике что-то накосячили?
Между арматурой и землей, батареей, корпусом потенциал*-сопротивление? Как их мерять?
Сервисник проверяет - норм. Местный электрик - норм. Наш - норм. Клавиатура бьет товарищей (решила стать контроллером от игровой приставки, обратную связь наладить с клиентом). А я хочу исправить эту ситуацию.
vdvvdv
-
- DORS
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07 апр 2014, 22:07
- Авто: nissan
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение AlekceiShua »
AlekceiShua
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение acsel »
acsel
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение vdvvdv »
При подключенном банкомате?acsel писал(а):Ищем ноль в розетке, берем мультиметр, подключаемся к найденному нулю и земле, между ними должно быть порядка 90 вольт напряжение.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
И здесь что-то логику не понял. Нет 90В - виноват электрик. Есть 90В - виноват банкомат?acsel писал(а):Если нет, идем пинать электрика, если есть - ищем, где оторвана земля в банкомате.
vdvvdv
- Dan
- Нач. отдела
- Сообщения: 2817
- Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:20
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Банкомат бъет током
Dan
-
- Специалист
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 17:20
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение VIK007 »
Может просто сарказм!? И хочет докопаться до истины.Dan писал(а):Простите, вы наверное бухгалтер?
vdvvdvМерим розетку, мультиметром. Между Нейтралью и Землей должно быть напряжение до 90V, если там 0, то тогда мерим сопротивление между Землей и Нейтралью если опять ноль, то Заземление отсутствует и просто объединено с Нейтралью.
Если Заземление в розетке присутствует дальше проверяем силовой провод от розетки до БП банкомата, он должен быть трехжильный, т.е. с заземлением: в общем прозванием его. Проверяем, что земля от банкомата доходит до земли розетки.
ПС: и как писали выше, не забывайте про кучу дополнительно Г которое засунуто связистами и безопасниками.
VIK007
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение acsel »
Да. Если в розетке есть земля, то между нулем и землей будет напряжение 90 вольт. Если его нет, то нет и земли там, либо она с нулем объединена. Соответственно, если в розетке земли нет, то надо пинать электрика чтобы он ее туда подвел. Если земля есть, то нет контакта между корпусом банкомата и землей, проверяйте целостность кабеля и соединений.vdvvdv писал(а):И здесь что-то логику не понял. Нет 90В - виноват электрик. Есть 90В - виноват банкомат?
Вы не сможете проверить розетку, если туда банкомат воткнут будет. Для безопасности выключите (даже, если сможете при включенном подлезть). Можно еще проверить на короткое замыкание вилку (контакт земли) от банкомата, идущую в розетку, и корпус банкомата. Если не звонится, то проблема в банкомате 100%, ищите разрывы кабеля. Если звонится, то плохой контакт вилки и розетки.vdvvdv писал(а):При подключенном банкомате?
acsel
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение vdvvdv »
Т.е. мы не допускаем ситуацию когда земля объединена с нейтралью?acsel писал(а):Да. Если в розетке есть земля, то между нулем и землей будет напряжение 90 вольт. Если его нет, то нет и земли там, либо она с нулем объединена. Соответственно, если в розетке земли нет, то надо пинать электрика чтобы он ее туда подвел.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Эти 90В от соседних потребителей, из-за импульсных блоков питания?VIK007 писал(а):Между Нейтралью и Землей должно быть напряжение до 90V
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Сейчас померял для примера на бытовой розетке и на розетке для компьютеров. Между землей и нулем нет напряжения(точней 0.5В). Сопротивление между ними не нулевое, скачет около 10 Ом.
vdvvdv
- f119b
- Кот Мёбиуса
- Сообщения: 3603
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 23:58
- Авто: (☺ ♦ ☺ )
- Откуда: Пока не устроился
- Благодарил (а): 127 раз
- Поблагодарили: 123 раза
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение f119b »
http://bankomatchik.ru/forums/13/71?hil ... 0%B8%D0%B5

Почитайте, могу объединить темы.

f119b
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение acsel »
Почему не допускаем? Я ж написал "Если его нет, то нет и земли там, либо она с нулем объединена." У меня дома земля в розетке есть, но она с нулем объединена, т.е. это не земля. Земля предполагает отдельный кабель с решеткой и прочими ништяками, зарытыми в земле на глубине 2 метров. Настоящая земля есть только в относительно новых строениях, либо после капитальной переделки проводки во всем здании. Земля в розетке, это не та земля, что в электронике, это не точка отсчета.vdvvdv писал(а):Т.е. мы не допускаем ситуацию когда земля объединена с нейтралью?
Да, у Вас они в одну шину слиты. Ваши значения - погрешности измерений/линии. Я лично мерил заземление и ноль, там 90 вольт. Мне электрик того здания, хороший дядька, хороший ликбез прочитал и показал. Откуда 90 - ищите на спец сайтах.vdvvdv писал(а):Сейчас померял для примера на бытовой розетке и на розетке для компьютеров. Между землей и нулем нет напряжения(точней 0.5В). Сопротивление между ними не нулевое, скачет около 10 Ом.
acsel
-
- Специалист
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 17:20
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение VIK007 »
Из-за импульсных БП. Так, что правильней будет мерить напряжение на розетке, но в которую включен банкомат (сам банкомат должен быть включен), т.е. вывести два проводочка подключенных к розетке Нейтраль и Земля, воткнуть и включить банкомат и замерять напряжение.acsel писал(а):Откуда 90 - ищите на спец сайтах
VIK007
-
- Сбербанк
- Сообщения: 906
- Зарегистрирован: 04 июн 2010, 16:01
- Авто: Нива-крокодил
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 11 раз
- Контактная информация:
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение popovsg »
С электриками приходилось сталкиваться не раз. Среди них есть разные люди - и настоящие спецы своего ремесла и не очень. Что характерно - нет никакой зависимости от возраста. Вспомнился один достаточно необычный и оттого немного страшный случай: залез внутрь неработающего DSV-58С и ощутил характерное "пощипывание" через одежду... На корпусе ATM было 380 В. Не всегда, а при включении наружного рекламного освещения в щитке. Электрик, обслуживающий здание, потом звонил и очень благодарил. С одной стороны приятно, а с другой... мог ведь и "прилипнуть" к корпусу.

popovsg
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение Gn00 »
Я не вижу разницы между фазой и нулем. А вот защитный проводник - должен обеспечивать КЗ между всеми проводящими конструкциями до которых может дотянутся человек - в этом весь смысл, в том числе и с арматурой в полу (почему сырость и сырая обувь эту проблему вечно выявляют). Кстати не 90, а примерно половина от 220. Но - ток слабый - емкость маленькая в фильтре - не убьет.
Примечание: Может быть такой плохой случай когда по защитному проводнику через розетки объединены много устройств, банкоматы , киски, компьютеры, и тп. А вот сам этот проводник не присоединен никуда. Тогда ток через емкости фильтра сложится и может уже тупо убить.
Практически:
берем тестер и замеряем сопротивление от того места где било током - например EPP - до защитной клеммы на вилке банкомата - если там примерно 0 Ом - все - пусть все идут лесом - оформляйте заявку как платную. Закон Ома - ток через этот провод должен быть ваши 90В или 110 делить на 0 - это почти бесконечность. Может такое быть? - нет. Предохранители сгорят на 6 амперах уже. Чтобы они не сгорели нужно чтобы сопротивление было > 15 Ом по тому же закону. 90/6=15. Если электрик не верит в закон Ома - какой же он электрик? Его нужно обязательно уволить. Совсем не нужно вам читать все эти документы что вам тут насоветовали. Вам за это не платят.
Gn00
-
- Специалист
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 17:20
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение VIK007 »

VIK007
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение Gn00 »
Замеры напряжения между клеммами защиты, "фазой" и "нулем" и тп - это все ни о чем. Даже не думайте об этом.Фаза и нуль в кавычках потому что они взаимозаменяемы и могут быть и оба фазами.
Главное в нашем случае - защитный провод(клемма). От него до любой проводящей детали поверхности банкомата должно быть 0 Ом, а до любого штыря вилки - бесконечность.
Gn00
- BRadmir02
- Сбербанк
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 16 фев 2011, 07:50
- Авто: BYD F3
- Откуда: Магнитогорск
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение BRadmir02 »
У нас был случай, когда электрики отмазывались, что у них все в порядке, проблема с банкоматом, организовал совместный выезд, поехал чуток раньше, вытащил вилку, протер клавиатуру мокрой тряпкой, включил. Электрик подъехал, ну, попросил нажать кнопку, типа, мне не удобно туда сюда бегать. ...трехэтажные маты... Он сразу нашел причину. Потом исправил свои ошибки еще на 3х банкоматах уже по своей инициативе.
BRadmir02
-
- Специалист
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 17:20
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение VIK007 »
Павлов, со своими опытами на собаках, по сравнению с вами отдыхает.BRadmir02 писал(а):Электрик подъехал, ну, попросил нажать кнопку, типа, мне не удобно туда сюда бегать.

VIK007
- Maestro
- Ведущий специалист
- Сообщения: 503
- Зарегистрирован: 04 окт 2011, 18:02
- Авто: Hyundai Solaris
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Банкомат бъет током
Непрочитанное сообщение Maestro »
В этом случае электрик своим телом заменил заземляющий проводник. Можно у каждого банкомата бьющего током поставить по электрику, а т.к. электрики всегда бухие, то их сопративление тела будет меньше чем у клиентов и ток пойдет именно через электрика в землю)BRadmir02 писал(а):Электрик подъехал, ну, попросил нажать кнопку, типа, мне не удобно туда сюда бегать. ...трехэтажные маты... Он сразу нашел причину.
Maestro