Добрый день!
Честно искал эту тему на форуме прежде чем задать вопрос. Но не нашёл ничего похожего. Поэтому, собственно вопрос.
Нужно через регистр отключить датчик верхней (сервисной) двери у банкомата. Проблема в том, что если заходим в SoP удалённо, то после сброса ошибки и выхода из SoP в мониторинге ошибка остаётся. А вот если сервисник сделает вход в SoP и сброс ошибки непосредственно на банкомате, то ошибка сбрасывается и в мониторинге. Поэтому грешим на датчик двери. А вот как этот датчик отключить/инвертировать программно, увы, не знаем.
Буду признателен за помощь.
Отключения датчика верхней двери у WN 2050(2150) xe
Re: Отключения датчика верхней двери у WN 2050(2150) xe
gy1610
Если правильно понял вопрос то...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wincor Nixdorf50011\ProTopas\CurrentVersion\LYNXPAR\APPLICATION]
"SEND_DOOR_CHANGE"="SAFE"
Сообщения будут приходить только при открытии сейфовой двери, по умолчанию стоит GENERAL.
Если правильно понял вопрос то...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wincor Nixdorf50011\ProTopas\CurrentVersion\LYNXPAR\APPLICATION]
"SEND_DOOR_CHANGE"="SAFE"
Сообщения будут приходить только при открытии сейфовой двери, по умолчанию стоит GENERAL.
Вечно молодой, вечно пьяный...
-
- Специалист
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:32
- Откуда: Грузия, Тбилиси
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: Отключения датчика верхней двери у WN 2050(2150) xe
Спасибо. Но не совсем то, что нужно. А нужно удалённо программно инвертировать датчик открытия верхней(operator) двери. Т.е., как-будто её реально открыли, зашли в SoP, вышли из него и закрыли дверь. Иначе, как думаем, не получается сбросить ошибку в мониторинге.
Re: Отключения датчика верхней двери у WN 2050(2150) xe
gy1610
А зачем вам вообще сообщение при открытии сервисной двери?
Попробуйте перегружать как я вам писал в другой теме...
А зачем вам вообще сообщение при открытии сервисной двери?
Попробуйте перегружать как я вам писал в другой теме...
Вечно молодой, вечно пьяный...