Помогите!!!!
Проблема такая: после перехода на ГПЦ, ИТТ 522.28 примут от 50 до 200 купюр и, ни с того ни с сего, вешают ошибки на опердень, или выдает аварийные чеки.
Уже перепробовали почти все: меняли системный блок, купюроприемник, ЮПС... канал связи нормальный, с электричеством - тоже (вроде как говорят, проверяли и сетевики и электрики). Рядом стоят по несколько терминалов - с ними такой проблемы нет. Промоутеры с кассирами уже работать отказываются с ними...
Ошибка Опердня на 522.28
Re: Ошибка Опердня на 522.28
В супервайзере -> Cостояние устройств-> по купюрнику проблемы кажет? Какие?
Re: Ошибка Опердня на 522.28
СКС по логам утверждает, что перекрыты датчики. Чистили и меняли приемники... Не помогало.
Ну, вроде решили еще попробовать перенакатить образ с нормального терминала. Посмотрим.
Ну, вроде решили еще попробовать перенакатить образ с нормального терминала. Посмотрим.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 янв 2011, 08:21