калибровка APC SMART-UPS SC 620

Счетчики и детекторы банкнот, эмбоссеры, шредеры, факсы, копиры, принтеры и другие устройства банка, кассы, филиала.
isushnik
Местный
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 07 июн 2010, 00:20
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

калибровка APC SMART-UPS SC 620

Непрочитанное сообщение isushnik »

добрый день!

в 3х банкоматах вспучило батареи в APC SMART-UPS SC 620. батарею куплю, знаю что их надо калибровать. искал на разных форумах, кто-то пишет что можно калибровать полностью зарядив, потом подключив какую-либо нагрузку полностью его высадив и снова зарядив, кто-то пишет что есть программы для калибровки.

какой опыт калибровки есть у Вас? как их правильно откалибровать?

также есть ещё парочка APC SMART-UPS 1500 с той же проблемой.
lantor
Нач. отдела
Сообщения: 1064
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 23:45
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: калибровка APC SMART-UPS SC 620

Непрочитанное сообщение lantor »

Вообще не калибрую.
STRATEG48ru
Специалист
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 19:37
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: калибровка APC SMART-UPS SC 620

Непрочитанное сообщение STRATEG48ru »

lantor писал(а):Вообще не калибрую.
+1
Если спирт замерз в стакане, все равно его не брошу, буду грызть его зубами, потому, что он хороший!