Требования к установке межстенника

банкоматы компании NCR

Модератор: central

Аватара пользователя
olegka_n
Нач. отдела
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 18:21
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 41 раз

Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение olegka_n »

Есть ли у кого сабж? Особенно интересует требования строить сзади вокруг банкомата герметичную кабинку, чтоб типа сквозняк при открытии-закрытии входной двери через банкомат не гулял.
Аватара пользователя
Dan
Нач. отдела
Сообщения: 2817
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:20
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Dan »

olegka_n,
Посмотри тут,может есть: Размеры банкоматов (Решено)
Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been
Lucky
Модератор
Модератор
Сообщения: 2233
Зарегистрирован: 04 ноя 2010, 05:21
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Lucky »

olegka_n
Кажется, здесь были инструкции по монтажу.
Аватара пользователя
olegka_n
Нач. отдела
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 18:21
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение olegka_n »

Dan,Endless Quest
там только размеры, но ни где не сказано, что сзади вокруг банкомата должна быть кабинка - начальство строить не дает
Lucky
Модератор
Модератор
Сообщения: 2233
Зарегистрирован: 04 ноя 2010, 05:21
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 51 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Lucky »

olegka_n А это не подойдет разве? Там про зазоры для установки написано.
Про кабинки я нигде не встречала что-то :???:
Maksim
Местный
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 19:57
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Maksim »

olegka_n писал(а):ни где не сказано, что сзади вокруг банкомата должна быть кабинка - начальство строить не дает
Его (начальство) можно понять, ведь действительно "ни где не сказано, что сзади вокруг банкомата должна быть кабинка".
Пусть о себе мнит каждый, что хочет. /Овидий/
Аватара пользователя
f119b
Кот Мёбиуса
Кот Мёбиуса
Сообщения: 3601
Зарегистрирован: 21 май 2010, 23:58
Авто: (☺ ♦ ☺ )
Откуда: Пока не устроился
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 123 раза

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение f119b »

olegka_n писал(а):чтоб типа сквозняк при открытии-закрытии
Были там требования на перепад атмосферного давления между "снаружи" и "внутри" и даже методика измерения описана.
:yes:

Добавлено спустя 2 часа 17 минут 27 секунд:
Там, где требования к подготовке места - температура, сеть (220 В) и т.д. - если нужно завтра поищу.. :hi:

Добавлено спустя 11 часов 14 минут 26 секунд:
Вот нашел: документ
"БАНКОМАТ PERSONAS 84 (5884) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ "
PersonaS 84 Site Preparation Russian
У меня на русском - страница 27..
Атмосферное давление
• Предельные значения при работе и перевозке : 105 kPa
• Эквивалентная высота до 3000 метров
Банкомат может выдерживать перепад наружного и внутреннего давления до 70 паскалей. При разнице давления в 70 паскалей и больше банкомат должен быть оборудован приспособлением для выравнивания и стабилизации давления.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Там-же, стр. 5:
Спойлер
Планирование контрольного списка
Приводимый ниже контрольный список составлен с целью помочь клиенту в подготовке места установки терминала (банкомата). Список состоит из перечня процедур, которые необходимо выполнить до момента доставки банкомата. Приведённые процедуры перечислены в хронологическом порядке, начиная с процедуры, которая выполняется первой.

Выполняемая работа:
1. Выбор места и составление этажного плана в нужном масштабе
2. Обеспечение требуемых условий окружающей среды
....
Кот, который гуляет сам по себе.
Аватара пользователя
olegka_n
Нач. отдела
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 18:21
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение olegka_n »

f119b писал(а):если нужно завтра поищу
Буду признателен, сам не нашел fp:| Хотя может все зря: на улице -35 и две штатные печки нагревают лишь до +9 :sad: При -20 внутри было порядка +20
Аватара пользователя
f119b
Кот Мёбиуса
Кот Мёбиуса
Сообщения: 3601
Зарегистрирован: 21 май 2010, 23:58
Авто: (☺ ♦ ☺ )
Откуда: Пока не устроился
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 123 раза

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение f119b »

В принципе тоже самое из
NCR Persona S 84 ATM Site Preparation
B006-0000-0026
0601

стр 62:
Site Preparation
Environmental Requirements
Storage range (up to three months):
Temperature: -10oC to 50oC (14oF to 122oF)
Temperature change rate: 15oC/hour (27oF/hour)
Relative humidity: 10% to 90%
Transit range (up to one week):
Temperature: -40oC to 60oC (-40oF to 140o F)
Temperature change rate: 20oC/hour (36oF/hour)
Relative humidity: 5% to 95%
Extreme power on range (up to one hour):
Temperature: 0oC to 40oC (32oF to 104oF)
Temperature change rate: 10oC/hour (18oF/hour)
Relative humidity 10% to 95%.
Barometric Pressure 0
Barometric pressure details are as follows:
Operating and transit limits: 105 kPa (15.2 lb. F/in.)
Equivalent altitude: up to a maximum of 3000 metres
(9750 feet).
The terminal will accommodate an external to internal
pressure difference of up to 70 pascal
(with the
pressurisation feature fitted).
Обрати внимание есть еще такая характеристика как "градиент" ( ну или скорость изменения по времени) температуры - оно тоже определено. :hi:

Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 50 секунд:
А вот и методика:

Банкомат Personas 86
Подготовительные работы на месте установки
В006-6191-А000
0301


Глава 3
Требования к состоянию окружающей среды

стр. 3-48
Спойлер
Определение необходимости применения устройства/комплекта для наддува

Требуется следующее оборудование:
 Манометр для измерения давления с соответствующей шкалой (до 100 паскалей)
 Отрезок трубы для подсоединения к манометру
 Силиконовый герметик
 Подходящий строительный герметик




Перед пробивкой проема в стене необходимо выполнить следующие действия.
1. Просверлите отверстие во внешней стене там, где должна быть расположена лицевая панель банкомата. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру используемой трубки.
2. Вставьте трубку в отверстие таким образом, чтобы она находилась внутри здания.
3. Используя герметик, обеспечьте, чтобы между трубкой и внешней стеной не было зазора.
4. Закрепите манометр на свободном конце трубки (т. е. внутри здания).
5. Измерьте и запишите давление.
6. Извлеките трубу и манометр и заделайте отверстие в стене подходящим герметиком.
7. Если манометр показывает давление 70 паскалей или выше, то компания NCR рекомендует, чтобы в устанавливаемом банкомате был установлен комплект для наддува.
Кот, который гуляет сам по себе.
Аватара пользователя
Dan
Нач. отдела
Сообщения: 2817
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:20
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Dan »

Кто-нибудь проводил эксперименты по замеру атмосферного давления,согласно site preparation, пункт Атмосферное давление
Атмосферное давление
Барометрические параметры окружающего воздуха:
Предельное значение при эксплуатации и транспортировке: 105 кПа
Эквивалентная высота: не более 3000 метров (9842 футов).

Банкомат компенсирует разность внутреннего и внешнего давлений, не превышающую 70 Паскалей (при установленном дополнительном защитном оборудовании).

Как определить необходимость монтажа печки
Для этого Вам потребуется следующее оборудование:
 манометр, измеряющий давление в соответствующем диапазоне (до 100 Паскалей)
 отрезок трубопровода для подсоединения манометра
силиконовый герметик
 подходящий герметик для стен.

Прежде чем проделать проем в стене, необходимо выполнить следующее:
1 Просверлить отверстие в наружной стене, в которой должна находиться лицевая панель банкомата. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру используемого отрезка трубопровода
2 Вставьте трубу в отверстие так, чтобы она находилась внутри здания.
3 Используя герметик, загерметизируйте место выхода трубы из стены.
4 Подсоедините манометр к свободному концу трубы (находящемуся внутри здания).
5 Запишите показания манометра.
6 Выньте трубу и снимите манометр, после чего замажьте проем в стене подходящим герметиком.
7 В случаях, когда разность давлений по показаниям манометра отрицательна, компания NCR рекомендует установить в банкомате печку.
Интересует момент, с установкой печки из-за разности атмосферного давления.
Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been
Аватара пользователя
olegka_n
Нач. отдела
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 18:21
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение olegka_n »

Dan у меня значительно больше, печки не спасают. Собственно сейф я нагрел и там все ок. Кабинет нагреть не удается из-за большого потока холодного воздуха с улицы. Пока основная проблема - считка замерзает и теряется как устройство, второй раз мрет инкриптор. Хочу найти бумагу, требующую строить герметичную кабину позади банкомата.
Аватара пользователя
Dan
Нач. отдела
Сообщения: 2817
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:20
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 96 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение Dan »

olegka_n писал(а):Кабинет нагреть не удается из-за большого потока холодного воздуха с улицы.
У нас тоже существует такая проблема на некоторых банкоматах,только с разницей что из-за большого потока холодного воздуха с улицы не нагревается достаточно сейф внутри, хотя в некоторых местах , где стоит банкомат в помещении не холодно, выше 10градусов. Кабинет в этих случаех вроде не замерзает.
На улице- от - 10 до -25.
Последний раз редактировалось Dan 08 фев 2012, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been
Аватара пользователя
olegka_n
Нач. отдела
Сообщения: 1347
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 18:21
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Требования к установке межстенника

Непрочитанное сообщение olegka_n »

Dan у нас холоднее бывает, сейф грею доп. добрым теплом, в кабинете тож поставил листик, но поток все тепло выносит. А в помещении +9 :wink:
Ответить