Один за другим стали выходить из строя.
Пару раз ранее спокойно менял блок аккумуляторов, все было ок.
У последних двух UPS замена аккумуляторов не помогает.
Постоянно горит верхний красный диод.
Может кто подсказать, куда копать?
prince
Местный
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 06:49

Re: Проблема с UPS Evolution 1150 RAC

Непрочитанное сообщение prince »

Заряд идет на АКБ? Пыли много внутри? Умирает видимо Eaton ваш, конденсаторы проверить сможете?
arsstep
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2012, 04:25
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Проблема с UPS Evolution 1150 RAC

Непрочитанное сообщение arsstep »

При условии наличия нормального напряжения заряда и отсутствия вздувшихся конденсаторов , оставить заряжаться не менее 48 часов в выключенном состоянии, после чего включить и провести самотест.Ошибка должна пройти.