Как запустить БП от банкомата

банкоматы компании Wincor
Droopy
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 05:50

Как запустить БП от банкомата

Непрочитанное сообщение Droopy »

Всем привет! Коллеги кто знает, как запустить БП 01750194023 (банкоматов DN 2060/4040) без самого банкомата. Ну типа как на БП от ПК, какие контакты перемкнуть для его старта.
Изображение
Ниже распиновка его 18-пинового разъема.
Type of connector:
Molex Mini-Fit 18M

Contact Designation
1 5.1 V standby (voltage no. 1)
2 5.1 V Standby switched by POWER-ON-NOT(voltage no. 3)
3 GND 1
4 12 V standby (voltage no. 2)
5 12 V switched by POWER-ON-NOT (voltage no. 4)
6 GND 1
7 12 V switched by POWER-ON-NOT (voltage no. 4)
8 24.8 V switched by SERVICE-ON-NOT (voltage no. 5a)
9 GND 1
10 Input signal POWER-ON-NOT
11 Input signal SERVICE1-ON-NOT
12 n.c.
13 GND 1
14 Output signal POWER-FAIL-NOT
15 Output signal OVERTEMP-FAN-FAULT-NOT
16 Output signal OVER-CURRENT-NOT
17 n.c.
18 n.c.
bugmenot
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 21:23
Поблагодарили: 1 раз

Как запустить БП от банкомата

Непрочитанное сообщение bugmenot »

Я такой БП не видел и не запускал, но объясню вам свою логику.
Открываем корпус и смотрим на плату в районе выходного разъёма.
Силовые контакты всегда имеют широкие и мощные дорожки на плате, а управляющие выводы на плате всегда тонкие и уходят вглубь к самому ШИМ контроллеру.
Берём резистор 1кОм маленькой мощности 0,125Вт и через него закорачиваем на корпус все управляющие выводы по очереди.
Смотрим на результат - так находят управляющий вывод и вывод сброса триггерной защиты.
Если случайно ошибётесь - резистор спасёт от фатала.
У вас всего 2 кандидата - выводы 10 и 11.
Но если вы хоть немного понимаете английский, то там и так понятно что это 10 вывод. Обозначение NOT значит что управляющий сигнал инверсный, значит низкий. Коротить его нужно на землю.
Droopy
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 05:50

Как запустить БП от банкомата

Непрочитанное сообщение Droopy »

Cпасибо за ответ. Я в общем так и предполагал, но увы - просто закоротить 10 контакт на землю ничего не дает.
Вот поэтому и спросил, может еще какой контакт надо соединить?
bugmenot
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 21:23
Поблагодарили: 1 раз

Как запустить БП от банкомата

Непрочитанное сообщение bugmenot »

Ваш БП с секцией дежурного питания. Поэтому напряжения которые standby должны быть всегда и без всяких коммутаций. А если их нет то основное питание не будет стартовать потому что не запитаны опорные цепи.
Раскрутите крышку и посмотрите визуально - там скорее всего в схеме питания дежурного режима сетевая ёмкость распухла. Такой ремонт делается быстро. Попытайтесь отремонтить самостоятельно, походите по своим местным сервисам - вам должны подсказать что и как нужно сделать.
По внешним признакам это неплохой БП для мастерской и для экспериментов - такой точно пригодится.